公司有德国的缠绕膜机,最近上传了里面的程序,发现子程序中用了sm0.0的常闭触点控制v81.2到v81.5的线圈。平时使用s7-200时都是使用的sm0.0常开,这里用了sm0.0常闭有什么特殊作用吗?求教
坚持不放弃 成功就会近一点
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2025-02-12
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-26 17:24
全看
|
小
中
大
可能是起一个故障诊断作用,正常启动和工作时SM0.0的常开是闭合,常闭是断开的。如果某种故障使启动或工作不正常,导致SM0.0的常闭闭合,那么就给V81赋值,这样可通过查看V81的数据得知是什么原因造成的。