[attachment=139216]请教大佬们 如下程序是怎么工作的 谢谢
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-06 17:04
认为Y000无法得电的,是你没有初始化数据的那段程序没有写入,就是用初始化标志位M8002传送数值给D0.
整个程序的工作是当启动plc后,Y000首先得电,一秒后这个D0通过乘法得到2的数值,下一秒再乘法得到为4的数值;如此进行。
想理解这些程序的含义,实际上只需要把这些数值用二进制的形式来看实际输出就比较容易了。