温控表SSR固态输出电压脉冲信号0-12V,固态继电器输入为3-32V,资料上说只要在温控表的额定电流内可以正常使用。

那么问题来了,一个0-12V,一个3-32V,怎么对应起来呢,虽然知道怎么用,但还是想搞清楚。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2015-12-07
最后登录: 2024-12-22
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-30 11:03
三只固继串联,每个电压是四伏,并联每个十二伏。固继电压3~32伏都能正常工作。看你温控表的输出容量了。