富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-11-01
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-01 18:33
温控表SSR固态输出电压脉冲信号0-12V,固态继电器输入为3-32V,资料上说只要在温控表的额定电流内可以正常使用。

那么问题来了,一个0-12V,一个3-32V,怎么对应起来呢,虽然知道怎么用,但还是想搞清楚。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52282 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-23
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-02 11:36
引用
引用楼主富阳工控于2015-09-01 18:33发表的 SSR固态继电器和温控表SSR输出,师傅进来看看。 :
温控表SSR固态输出电压脉冲信号0-12V,固态继电器输入为3-32V,资料上说只要在温控表的额定电流内可以正常使用。

那么问题来了,一个0-12V,一个3-32V,怎么对应起来呢,虽然知道怎么用,但还是想搞清楚。

首先要先了解固态继电器SSR動作及控制
它相當於接觸器,只有兩種狀態ON 及 OFF。
當電壓為3-32V--->ON ;小於3V--->OFF。
ON--->全功率輸出。 OFF--->斷電。0功率輸出。
利用導通時間的長短,來控制溫度大小。

温控表SSR固态输出电压脉冲信号0-12V
ON--->12V      OFF--->0V  以此來控制固态继电器SSR  ON 或OFF。


另一種方式為SCR,利用輸入訊號大小(1~5V、0~10V、4~20mA........)
來控制功率大小,達到溫控目的。