zhoulongyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 102 点
下载积分: 593 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-08-11
最后登录: 2017-01-06
查看zhoulongyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-01 10:35
松下PLC fpg-c32t  一个 电池报警问题 求解   程序貌似 一 传进去 就 电池报警  
           应该是 程序哪里 有 问题   求高手解答
[ 此帖被zhoulongyu在2015-09-01 13:18重新编辑 ]
南京弘恩
松下工控产品一级代理商,请加我QQ:3216852589
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 160 点
下载积分: 789 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2015-12-24
最后登录: 2018-05-16
查看南京弘恩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-03 17:25
启动编程工具软件FPWIN GR,主菜单[选项]-〉[PLC系统寄存器设置]-〉对话框左侧选择“异常时运行”,在右侧No.4 将选中标志“√”清除即可。