现在有松下A4系列伺服电机一套,用的是位置控制,当使用的脉冲是32767以下时,伺服电机正常运转,当脉冲大于32767时,启动时,伺服电机顿一下就停止,很奇怪,不知道为什么,请高人解答
熟悉各类plc  触摸屏  变频器  13950162750   13888993@qq.com
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9690 个
工控威望: 8588 点
下载积分: 16765 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-17 10:10
32767 是16位存储器的最高上限

如果要超过32767,请使用32位的存储器和32位的指定,在三菱PLC编程里是加上一个D