楼主  发表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安变压器,电容柜总容量300千乏,分十组,每组30千乏,现在电容全部投入,功率因数才0.89左右,请问还须加电容吗,加多少合适。主电流显示1300安左右。请老师指教谢谢!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 17:04
如果,功率因数表和接线没问题的话,那么你们公司的功率因数实在太低了。
按经验数据,1000KVA补300KVar是可以的,从网上看到有公司好像和你们现象差不多,最后查到时功率因数表的电流互感器安装部位不对。