楼主  发表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安变压器,电容柜总容量300千乏,分十组,每组30千乏,现在电容全部投入,功率因数才0.89左右,请问还须加电容吗,加多少合适。主电流显示1300安左右。请老师指教谢谢!
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42022 分
在线时间: 1798(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2024-12-23
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 16:53
无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间。