楼主  发表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安变压器,电容柜总容量300千乏,分十组,每组30千乏,现在电容全部投入,功率因数才0.89左右,请问还须加电容吗,加多少合适。主电流显示1300安左右。请老师指教谢谢!
yfcc923
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2013-06-08
最后登录: 2024-09-23
查看yfcc923的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 21:07
你与其在这里问,不如直接找你们当地供电部门专家。当然,包括最后的整改方案也是他们出。你家老板,只要出钱就好了。
这种范畴的工作。不适合公司员工单独自行作业。