楼主  发表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安变压器,电容柜总容量300千乏,分十组,每组30千乏,现在电容全部投入,功率因数才0.89左右,请问还须加电容吗,加多少合适。主电流显示1300安左右。请老师指教谢谢!
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-28 08:44
你厂的日平均负荷是?月平均功率因数?最大有功功率,无功功率?负载性质?
其实现在力率标准都是执行0.90,3楼说法早过时了。
说详细点,我也可能帮得了你。
吉圆电气 QQ751673698