wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦电机,带载运行电流仅10安,在不更换电机的情况下,能否将角接改为星接长期运行,本设备负载基本恒定,望有经验的师傅多多指教!
zjx559
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 155 点
下载积分: 724 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-09-02
最后登录: 2015-12-26
查看zjx559的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-04 21:05
22KW的电机没有用Y形接法的。  不合理的。