三角接法的电机能否改为星接长期运行
上一主题
下一主题
wzd123456
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
152 点
下载积分:
2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2014-11-01
最后登录:
2017-04-30
查看wzd123456的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-27 11:49
全看
|
小
中
大
一22千瓦电机,带载运行电流仅10安,在不更换电机的情况下,能否将角接改为星接长期运行,本设备负载基本恒定,望有经验的师傅多多指教!
分享
wang0214
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
93 点
下载积分:
812 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2016-11-13
查看wang0214的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-31 20:13
全看
|
小
中
大
可以,打开电机接线盒,六个接线柱,三个一排,两排,原三角接法应该是上下每两个接线柱一组,用连接片接好,改星型接法是把原三个连接片全部拆了来,把任意一排三个接线柱用两个连接片短接,电机线接到另外三个接线柱上,因为不知道实际情况,要注意星型中性点可以接地