引用引用第9楼sanlihu于2015-08-28 09:00发表的 :楼主的意思是原来是380v三相交流三角形接法22KW因为负载太轻,改成380v三相交流星形接法运行(出力30%)没有问题的
引用引用第16楼彭万生于2015-09-01 19:32发表的 :22千瓦电机,怎么着也需要35A到50A热保护。你的钳形表不准。从你说的16A热保护最大都跳,50A不跳,可以猜测应该是40到45A电流附近