一22千瓦电机,带载运行电流仅10安,在不更换电机的情况下,能否将角接改为星接长期运行,本设备负载基本恒定,望有经验的师傅多多指教!
分享
彭万生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1890 个
工控威望:
2102 点
下载积分:
131756 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间:
2013-08-04
最后登录:
2024-04-17
查看彭万生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-01 19:32
全看
|
小
中
大
22千瓦电机,怎么着也需要35A到50A热保护。你的钳形表不准。从你说的16A热保护最大都跳,50A不跳,可以猜测应该是40到45A电流附近