用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三角接法的电机能否改为星接长期运行
上一主题
下一主题
wzd123456
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
152 点
下载积分:
2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2014-11-01
最后登录:
2017-04-30
查看wzd123456的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-27 11:49
全看
|
小
中
大
一22千瓦电机,带载运行电流仅10安,在不更换电机的情况下,能否将角接改为星接长期运行,本设备负载基本恒定,望有经验的师傅多多指教!
分享
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
799 个
工控威望:
746 点
下载积分:
934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-11-10
查看mfjsx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-27 18:15
全看
|
小
中
大
其实追加节能变频器也是可以达到节能的目的的。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三角接法的电机能否改为星接长期运行
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问