wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦电机,带载运行电流仅10安,在不更换电机的情况下,能否将角接改为星接长期运行,本设备负载基本恒定,望有经验的师傅多多指教!
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-28 09:00
楼主的意思是原来是380v三相交流三角形接法22KW因为负载太轻,改成380v三相交流星形接法运行(出力30%)没有问题的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 吉圆电气 QQ751673698
    sanlihu
    吉圆
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1189 个
    工控威望: 1734 点
    下载积分: 7546 分
    在线时间: 577(小时)
    注册时间: 2012-08-31
    最后登录: 2024-11-02
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-09-01 10:21
    引用
    引用第12楼wang0214于2015-08-31 20:13发表的  :
    可以,打开电机接线盒,六个接线柱,三个一排,两排,原三角接法应该是上下每两个接线柱一组,用连接片接好,改星型接法是把原三个连接片全部拆了来,把任意一排三个接线柱用两个连接片短接,电机线接到另外三个接线柱上,因为不知道实际情况,要注意星型中性点可以接地

    要注意星型中性点可以接地。我实际中没有见过电机中性点接地的
    吉圆电气 QQ751673698