楼主  发表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦电机,带载运行电流仅10安,在不更换电机的情况下,能否将角接改为星接长期运行,本设备负载基本恒定,望有经验的师傅多多指教!
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2025-03-03
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-04 21:31
看到有些回复也醉了,有些人不看清就乱说一通,我就不说那个星形接法了,肯定是可以的,热保护器你就用jr36-20 14-22a的就行了,这个22kw电机满负荷时相电流可以达到25a,根据平常电流12-14a,有时17a,所以你把热继电器调到22a就行,万一设备出问题,电流过大,热继电器肯定会动作,又不会烧电机,平常不会误动作,供参考,不对勿怪。这里面有一个关于无功功率的问题,不知搞自动控制的各位大侠对电工技术是不是也很了解呢?