注塑机在正常生产时,1年之中发生2次接触器着火,每次都用火器灭火,损失都上千元,接触器都是品牌,型号1810都在额定电压和电流下工作,并且都是从接触器内部先引燃,接触器线圈电压是AC220V,线圈二端并接一个QS21150(火花消除器),就是控制发热圈温度,平时巡查测接触器温度不高,今天就着火,希望大家一起来分析原因,多谢。
tvrqraps
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 217 点
下载积分: 493 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2009-04-25
最后登录: 2018-07-10
查看tvrqraps的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-30 22:25
接触器用久了铁芯接触不好噪音大引起抖动,触点容易打弧,固定电线的螺丝容易松动,需定期保养检修;还有电线是否够大,接触器最好加大一些,现在太多假货了
tvrqraps
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 217 点
下载积分: 493 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2009-04-25
最后登录: 2018-07-10
查看tvrqraps的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-30 22:28
接触器在工作时是否有噪音,有的话需要折开接触器给铁心做保养