注塑机在正常生产时,1年之中发生2次接触器着火,每次都用火器灭火,损失都上千元,接触器都是品牌,型号1810都在额定电压和电流下工作,并且都是从接触器内部先引燃,接触器线圈电压是AC220V,线圈二端并接一个QS21150(火花消除器),就是控制发热圈温度,平时巡查测接触器温度不高,今天就着火,希望大家一起来分析原因,多谢。
tuanhy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2015-08-06
最后登录: 2018-07-17
查看tuanhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-26 20:32
是假货吧,多大功率,用2510接触器就好了