liyanjunx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-25 23:03
注塑机在正常生产时,1年之中发生2次接触器着火,每次都用火器灭火,损失都上千元,接触器都是品牌,型号1810都在额定电压和电流下工作,并且都是从接触器内部先引燃,接触器线圈电压是AC220V,线圈二端并接一个QS21150(火花消除器),就是控制发热圈温度,平时巡查测接触器温度不高,今天就着火,希望大家一起来分析原因,多谢。
yexiong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 158 点
下载积分: 634 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2015-03-29
最后登录: 2017-11-12
查看yexiong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-28 23:19
建议改用进口的接触器,3210就行