楼主  发表于: 2015-08-25 23:03
注塑机在正常生产时,1年之中发生2次接触器着火,每次都用火器灭火,损失都上千元,接触器都是品牌,型号1810都在额定电压和电流下工作,并且都是从接触器内部先引燃,接触器线圈电压是AC220V,线圈二端并接一个QS21150(火花消除器),就是控制发热圈温度,平时巡查测接触器温度不高,今天就着火,希望大家一起来分析原因,多谢。
zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-26 13:56
交流接触器不能用于启停过于频繁的控制,我曾经有过经验,你的应该是启停过于频繁,导致触点吸死,发热而引起的火灾。
换固态继电器即可。你用的好像是斯奈德的继电器,现在市场上很多假货,建议到直营店购买正品。