注塑机在正常生产时,1年之中发生2次接触器着火,每次都用火器灭火,损失都上千元,接触器都是品牌,型号1810都在额定电压和电流下工作,并且都是从接触器内部先引燃,接触器线圈电压是AC220V,线圈二端并接一个QS21150(火花消除器),就是控制发热圈温度,平时巡查测接触器温度不高,今天就着火,希望大家一起来分析原因,多谢。
gaoshenghua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-04-13
最后登录: 2021-07-24
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 10:02
引用
引用第7楼zhou196311于2015-08-26 09:29发表的  :
看现场,起明火的是布线槽,建议采用阻燃型布线槽。火是从下面引起的,品牌的交流接触器是不会起明火的,你可试一下,导线用高温导线,定期检查一下。

比较认可这个看法