楼主  发表于: 2015-08-25 23:03
注塑机在正常生产时,1年之中发生2次接触器着火,每次都用火器灭火,损失都上千元,接触器都是品牌,型号1810都在额定电压和电流下工作,并且都是从接触器内部先引燃,接触器线圈电压是AC220V,线圈二端并接一个QS21150(火花消除器),就是控制发热圈温度,平时巡查测接触器温度不高,今天就着火,希望大家一起来分析原因,多谢。
kuangguolin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 500 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-09-15
最后登录: 2023-11-30
查看kuangguolin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-05 11:09
接触器接触不良影起触点发热,小功率的建议改成固态继电器可能会好一点啊
kuangguolin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 500 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-09-15
最后登录: 2023-11-30
查看kuangguolin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-05 11:10
小功率的建议改成固态继电器。