楼主  发表于: 2015-08-25 23:03
注塑机在正常生产时,1年之中发生2次接触器着火,每次都用火器灭火,损失都上千元,接触器都是品牌,型号1810都在额定电压和电流下工作,并且都是从接触器内部先引燃,接触器线圈电压是AC220V,线圈二端并接一个QS21150(火花消除器),就是控制发热圈温度,平时巡查测接触器温度不高,今天就着火,希望大家一起来分析原因,多谢。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 595 个
工控威望: 645 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 1825(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2025-01-24
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-26 07:22
型号你都可以写错啊 ,有QS21150这种火花消除器的吗?它在注塑机上也不是控制温度的,线圈二端并接一个SQ21150就是多余。                                                                                                                                                                                                                               接触器着火的原因可能是以下原因  1、你的温度控制器使用的是非常简单的表计,当测量的温度和给定的温度接近时,接触器频繁的动作,触头打火严重,在长时间的工作中慢慢的损坏,当接触电阻大到一定程度时发热太高造成的。2、你的接触器选型过小,起初触点良好没有问题,经常的打火就会发热,还有很多可能的原因。注塑机的温度控制建议你改用固态继电器吧,1、 它不会打火,保证了工作场所的安全,2、 体积小,便于安装。