伺服反馈给PLC的脉冲的这条线可以多长,
PLC用高速计数接收,的但伺服与PLC距离很长,有30-40米,可以用吗
459824626
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 158 点
下载积分: 897 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-08-24
最后登录: 2022-05-24
查看459824626的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-24 21:09
可以,但是要用差分的信号。做好屏蔽
a475100193
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-12-13
最后登录: 2022-06-30
查看a475100193的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-24 21:19
1楼说的差分,PLC  X0 X1不是差分的,是集电极的。
伺服输出是差分的。
可以跟PLC连起来吗?
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1887 个
工控威望: 2037 点
下载积分: 11036 分
在线时间: 807(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-30
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-25 07:10
搞个转换板呀