楼主  发表于: 2015-08-20 11:46
能使用两块相同型号的315-2DP的CPU做主从通讯吗?
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-11-28
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-20 12:26
可以的
楼主留言:
那我使用两块315-2DP,在设置主站的时候,在设置主从站选项的时候只有主站可以勾选,从站是灰的,当主站都设置好了,再设置从站,还是只有主站可以勾选,从站不能选,当我把从站的CPU从315降的314-2DP后,设置是正常的,这是为什么?
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-11-28
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-22 23:12
首先配置好从站,然后再配置主站,并在主站DP总线上插入已配置31X站,然后在里面可以看到前面组的从站
如果没有从站程序,主站直接用GSD文件方法组态也可
楼主留言:
我又用了315-2AF02-0AB0的两块CPU组态了一下,设置是可以的。但用315-2AF00-0AB0的两块就不可以,难道CPU还分?
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-11-28
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-29 10:12
首先确定你选的PLC能做DP从站