困扰一个问题。用户选用三菱J4伺服驱动器,查手册编码器分辨率4194304,电机2000rpm,但用户PLC选用三菱3GA(脉冲60KHZ),机械结构减速机选用1:100,控制精度0.01mm,这个电子马达该如何设置.(J4伺服器A/B范围<4000。)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
q854299
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 171 点
下载积分: 722 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2015-06-11
最后登录: 2021-06-18
查看q854299的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-21 16:07
精度0.01mm那现在的脉冲当量是10微米/pls,固有的脉冲当量等于
螺距除以分辨率,电子齿轮=10/固有脉冲当量。然后约分下就好了