一个圆盘,四个工位,1工位手动放产品,2、3工位测量产品,4工位输出产品。现在要求2、3工位测量同时Pass,产品才能Pass,问题是1#产品在工位2测量结果出来后,下一次产品2#又进来2工位测量,此时1#产品在3工位测量,要等到3工位测量结束综合1#产品在2工位测量结果才能输出,关键是如何区分2工位测量出来的1#产品和2#产品的输出信号呢!!!想到头痛,无果。请大家帮忙,看有什么方法可以区分信号,谢谢
这个测量是单片机来完成的,2、3工位同时给信号,测量完成后信号返回给PLC两个信号
[ 此帖被文1234在2015-08-14 17:38重新编辑 ]
分享
acbcszp
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
136 点
下载积分:
478 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2013-07-08
最后登录:
2023-05-16
查看acbcszp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-17 14:38
全看
|
小
中
大
2工位占用D0 D1, 3工位占用D2 D3, 4工位占用D4 D5; 2工位检测合格D0置1,否则D0置零;3工位检测合格D3置1,否则D3置零;每次检测完毕后工件旋转移位,移位的同时寄存器移位:D3——〉D5,D2-〉D4,D0-D2,D1-D3,0-D0,0-D1;4工位所用的D4 D5就可以判断产品质量情况。