我现在要实现 500MS接通一次拍照信号, 检测到了 反馈我一个信号就停止运行
我现在用的M8012 是100MS秒的 不知道有没有500MS一次的


  谢谢各位
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-12-27
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-12 12:25
把M8012接通五次并计数再去输出应该就可以