各位大侠,我用FMOV指令想把所有的输出Y都置一,这么写:FMOV K1 Y0 K3
为什么总是提示错误?请大家指教,多谢了^_^
分享
endy2015
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
220 个
工控威望:
1519 点
下载积分:
837 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2015-03-11
最后登录:
2018-04-26
查看endy2015的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-07 08:34
全看
|
小
中
大
FX3U PLC FMOV指令一般用作把一个数据写到多个寄存器里面,比如 FMOV K0 D0 K10 ,表示将K0写入到 D0-D9 这十个寄存器内;想把Y0 -Y3置位方法很多,比如MOV K15 K1Y0
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(xiaogezi214) 真诚感谢!