各位大侠,我用FMOV指令想把所有的输出Y都置一,这么写:FMOV K1 Y0 K3
为什么总是提示错误?请大家指教,多谢了^_^
分享
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
254 个
工控威望:
615 点
下载积分:
2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间:
2014-11-12
最后登录:
2024-12-27
查看petercai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-07 16:22
全看
|
小
中
大
FMOV ,S ,D ,n 其中 D只能为字软元件
FMOV K1 Y0 K3 Y0为位元件所以不行的 。