用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教三菱PLC的FMOV多点传送指令用法
上一主题
下一主题
xiaogezi214
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
163 点
下载积分:
1070 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2013-09-10
最后登录:
2020-06-02
查看xiaogezi214的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-06 23:02
全看
|
小
中
大
各位大侠,我用FMOV指令想把所有的输出Y都置一,这么写:FMOV K1 Y0 K3
为什么总是提示错误?请大家指教,多谢了^_^
分享
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
254 个
工控威望:
615 点
下载积分:
2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间:
2014-11-12
最后登录:
2024-07-16
查看petercai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-07 16:22
全看
|
小
中
大
FMOV ,S ,D ,n 其中 D只能为字软元件
FMOV K1 Y0 K3 Y0为位元件所以不行的 。
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教三菱PLC的FMOV多点传送指令用法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问