各位大侠,我用FMOV指令想把所有的输出Y都置一,这么写:FMOV K1 Y0 K3
为什么总是提示错误?请大家指教,多谢了^_^
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-08 09:09
全看
|
小
中
大
你的问题实际上是没有把操作数Y0的“位”转换为组合位元件所致,将它修改为K1Y0就可以了。
FMOV K1 K1Y0 K3的含义是置位从Y0--Y2的输出。