最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-06 21:34
求大神指点:电柜总闸是施耐德断路器额定电流600A,主要负载是烘干加热和风机。总闸今天老是发热跳闸,用一年了从未有过。且总闸下端三相接线柱其中一相温度比其它两相烫手。怀疑端子松了锁紧也没用,总闸不是一合上就跳闸,而是逐渐发热后才跳。请各位大师指点迷津
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-08 13:01
先用钳形电流表测一下发热那一相的电流与其它两相的电流比较,如果基本相同,说明是断路器的故障。如果电流明显大应找出原因。按照以往经验来判断,一般是断路器本身坏了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(最远是多远) 真诚感谢!
  • 于英剑