求大神指点:电柜总闸是施耐德断路器额定电流600A,主要负载是烘干加热和风机。总闸今天老是发热跳闸,用一年了从未有过。且总闸下端三相接线柱其中一相温度比其它两相烫手。怀疑端子松了锁紧也没用,总闸不是一合上就跳闸,而是逐渐发热后才跳。请各位大师指点迷津
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-07 14:33
可以肯定是断路器发热那一相动静触点烧蚀严重,一般没得救只有更换。