楼主  发表于: 2015-08-06 21:34
求大神指点:电柜总闸是施耐德断路器额定电流600A,主要负载是烘干加热和风机。总闸今天老是发热跳闸,用一年了从未有过。且总闸下端三相接线柱其中一相温度比其它两相烫手。怀疑端子松了锁紧也没用,总闸不是一合上就跳闸,而是逐渐发热后才跳。请各位大师指点迷津
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-08-24
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-07 11:21
这种情况以前有过,这种断路器是限流保护型的,比如是600A,那么负载电流超过这个值,在一定的时间里就会动作,不过你可以测量三相电流为多少,如果没有达到这个值,温度也很高,看电缆线的铜接头是否松动,螺栓如果是在发生此现象时有松到过,而现在还是动作,那么一般就是开关内部有问题了。要不就分流吧!