我的设备用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,设备在运行时经常不停报AL33,(我查说明书解释是电压过载),报警可以消,但一重新运行就会又报警,我按照说明书上一步步排查,先是测量运行时电压,结果不高,我更换一台新伺服器仍问题未能解决,请问哪位大侠见过这种情况,我该怎么处理,谢谢!
分享
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
416 个
工控威望:
534 点
下载积分:
17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2015-07-05
最后登录:
2022-10-09
查看最远是多远的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-04 20:46
全看
|
小
中
大
AL33的原因和处理方法查看三菱伺服手册,看CN1A-19Pin为“1”否?是则表明直流转换母线电压超过DC 400v。检查是否使用再生单元?使用了,那么参数No.0设置对么?再生制动单元或内部制动电阻是否接线正确、良好;再生单元的功率三极管故障否?直流母线并上的大电容正常否?交流输入电压是否高?伺服输出三相中有否接地故障?BUE--SD的跳线端子做好了吗?