wazhy1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-10-11
最后登录: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-04 16:29
我的设备用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,设备在运行时经常不停报AL33,(我查说明书解释是电压过载),报警可以消,但一重新运行就会又报警,我按照说明书上一步步排查,先是测量运行时电压,结果不高,我更换一台新伺服器仍问题未能解决,请问哪位大侠见过这种情况,我该怎么处理,谢谢!
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-04 17:26
按你说的都排查了,那你就检查一下线路对不对,参数清零再试试
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司