我的设备用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,设备在运行时经常不停报AL33,(我查说明书解释是电压过载),报警可以消,但一重新运行就会又报警,我按照说明书上一步步排查,先是测量运行时电压,结果不高,我更换一台新伺服器仍问题未能解决,请问哪位大侠见过这种情况,我该怎么处理,谢谢!
分享
wazhy1985
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
110 点
下载积分:
699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2014-10-11
最后登录:
2019-05-19
查看wazhy1985的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-04 16:30
全看
|
小
中
大
分享
wazhy1985
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
110 点
下载积分:
699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2014-10-11
最后登录:
2019-05-19
查看wazhy1985的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-08-05 11:31
全看
|
小
中
大
各位,经过测量输出比其它伺服器要高,最高时在110左右,其它的在80左右,到了120就会报警
分享
wazhy1985
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
110 点
下载积分:
699 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2014-10-11
最后登录:
2019-05-19
查看wazhy1985的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-08-05 11:33
全看
|
小
中
大
把伺服器更换还是不行,把伺服电机更换还是不行,把电机载物更换还是不行,这是不是肯定电路问题了?