楼主  发表于: 2015-08-04 16:29
我的设备用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,设备在运行时经常不停报AL33,(我查说明书解释是电压过载),报警可以消,但一重新运行就会又报警,我按照说明书上一步步排查,先是测量运行时电压,结果不高,我更换一台新伺服器仍问题未能解决,请问哪位大侠见过这种情况,我该怎么处理,谢谢!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-19
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-04 23:17
更换驱动器问题还存在的话,1.交流220V偶尔瞬间偏高,2.就是起停太频繁,增长加减速时间,或外置制动电阻!
楼主留言:
已查输出时相对较高,在110左右,其它设备上的在80左右,你说我该怎么弄呢?
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-19
查看cwxok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-05 14:49
1.交流220V偶尔瞬间偏高,2.就是起停太频繁,增长加减速时间,或外置制动电阻!  如果你听不懂就没办法了
楼主留言:
真诚感谢!你好,我加了一个外置制动电阻MR-RB32(根据说明书对应安装的),我将P和C与伺服器的PC相连线,外置制动电阻的G3G4没连线,现在AL33不报了,但是报AL30(制动电阻异常),这是怎么回事啊?是不是我的连线不正确啊?按照说明书我将伺服器NO.0改为0200了已经
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!