当市电停电时,所有末端负载开关是否应全部断开
上一主题
下一主题
景晓丨夜猫
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
41 个
工控威望:
177 点
下载积分:
996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2013-07-11
最后登录:
2020-04-17
查看景晓丨夜猫的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-04 14:10
全看
|
小
中
大
请教各位师傅:
我最近在做停电应急预案,遇到一个问题:在市电停电后,是否有必要断开所有支路末端的负载开关?比如风机的断路器,当然,断路器后端还有交流接触器的。
详细一点的情况是:配电房的开关会断开,配电房出来后就到了各负载配电箱,配电箱里有很多断路器,各断路器下面各自有交流接触器,当市电停电后,我在配电房把开关断了后,各支路末端负载开关需不需要断呢?
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11404 个
工控威望:
18561 点
下载积分:
12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-11-17
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-05 11:08
全看
|
小
中
大
现在的动力设备只要是按电气规范设计的,一般都不会用空开直接启动设备,其利用接触器完成欠压、失压跳开保护、远程控制等。所以停电以后再来电设备是不会自动启动的。自然无需拉分闸。只有那些小厂(或电工图省事)直接用空气开关控制电机、电热器件的设备才需要把分电箱拉闸。公司生活照明线路最好是把分箱拉闸,防止电热装置、风扇等室内无人来电启动,既浪费电能也会有安全隐患。拉与不拉分闸取决企业设备自身特点,配电多段保护方式。