用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电机中的PE线接线问题
上一主题
下一主题
waynever
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
101 点
下载积分:
594 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2015-07-19
最后登录:
2016-09-12
查看waynever的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-03 15:54
全看
|
小
中
大
请问大家,电机中的PE线应该如何接法,网上看到的资料PE线为保护地线,目的是为了保护电机烧坏和防止触电,但是不太明白这根线应该怎么外联,直接接地行不行?不接会不会有影响?
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11263 个
工控威望:
18641 点
下载积分:
12345 分
在线时间: 2697(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-12-17
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-03 17:30
全看
|
小
中
大
三相五线制PE与N线在配电房低压总柜处是对地短接的(TN-S)。出来后PE与N就不允许有短接现象(否则系统是TN-C).不过一般企业为节约成本和安全用TN-C-S系统较多。PE线正常没有电流流过,一旦发生相线对外壳漏电PE线上流过电流很大,对于总开关相当于短路并跳闸。在一个局部电网最好不要用2个保护系统。设备直接接地电阻很难达到电力规范(以往是4欧姆以下,现在新标准好像是1欧姆)
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电机中的PE线接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问