关于MR -J4的接线和参数设置
上一主题
下一主题
q854299
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
171 点
下载积分:
722 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2015-06-11
最后登录:
2021-06-18
查看q854299的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-01 10:24
全看
|
小
中
大
10脚和35分别接脉冲和方向,41接清零,
15/19/42/43/44/46相并
47接外部电源0v
20脚和12接外部电24v
PA06 524288 PA07 625(根据螺距5mm算出来的)
PA13 0001
手动转电机有反馈脉冲,但plc有脉冲和方向输出,却
没有反馈脉冲,自然电机也没转,求高手解答
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9667 个
工控威望:
8564 点
下载积分:
16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-23
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-01 11:55
全看
|
小
中
大
这是我们通常使用的样例,你可以参考下
伺服使用说明.rar
(70 K) 下载次数:127
楼主留言:
谢谢,但还是没找到原因,用伺服JOG运行就可以转,但PLC输出的脉冲和方向就不行了,
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9667 个
工控威望:
8564 点
下载积分:
16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-23
查看ymmfa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-08-01 16:56
全看
|
小
中
大
有几种情况容易遇到
1,参数和接线不匹配
2,脉冲的电没供
3,使能没给
4,转是转了,只是参数设置不当,转的非常非常慢
楼主留言:
谢谢,确实是接线和参数不对,已经弄好了