楼主  发表于: 2015-07-25 19:56
想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。

另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?

谢谢大家!!!
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-26 17:20
90KW三相交流电路的电流可根据I=P/1.732*U*cosФ 计算,cosФ取0.9。I=90*1000/1.732*380*0.9=90000/592.334=152A。
如果用单根线铺设明线应选50平方毫米铜导线,如果用电缆明铺设应选70平方毫米三铜芯橡塑电缆,如果用电缆埋地下暗铺设应选50平方毫米三铜芯橡塑电缆。
于英剑