想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。
另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?
谢谢大家!!!
分享
pengdi
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
104 点
下载积分:
470 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2015-03-25
最后登录:
2015-11-08
查看pengdi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-07 13:43
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼最远是多远于2015-07-25 22:04发表的 :
90kw除以380v大概236安,1平方毫米可负载4安电流,大概60平方线可再大点备用。相线用一股线好压端子。