用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助:90KW用多大的线
上一主题
下一主题
景晓丨夜猫
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
41 个
工控威望:
177 点
下载积分:
996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2013-07-11
最后登录:
2020-04-17
查看景晓丨夜猫的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-25 19:56
全看
|
小
中
大
想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。
另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?
谢谢大家!!!
分享
liufeng1980
可以,学习了
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
108 点
下载积分:
1178 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2014-11-09
最后登录:
2024-08-05
查看liufeng1980的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-25 22:24
全看
|
小
中
大
70平方可以了
100米内50平方
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助:90KW用多大的线
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问