景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-25 19:56
想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。

另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?

谢谢大家!!!
百里长青
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 114 点
下载积分: 561 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2014-11-07
最后登录: 2024-05-26
查看百里长青的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-31 22:46
70平方足够了。70平方120米铜线电阻也才大约0.0295欧,算90kw的电机启动时900A左右,压降20多伏,正常运行时不到两百安,毫无压力,完全没有问题,个人意见,仅供参考