想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。

另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?

谢谢大家!!!
懂一点点
好好学习,GO  GO
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 267 个
工控威望: 379 点
下载积分: 18133 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2014-10-05
最后登录: 2024-12-20
查看懂一点点的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-01 21:17
50平方的电线只能架空使用,地埋电缆要使用70平方,由于距离大于100米,考虑以后发展最好放置95平方的电缆线最好