想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。
另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?
谢谢大家!!!
分享
linglong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
300 个
工控威望:
443 点
下载积分:
1417 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间:
2008-07-13
最后登录:
2024-11-22
查看linglong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-28 10:18
全看
|
小
中
大
给你个台湾工程师教的计算方法:普通三相五线电缆,走地沟或桥架
功率*2=电流 电流/2.5=线径 超过100M提高一个等级
90*2=180A 180/2.5=72 70方提高一等级 95方 足够了。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(pengdi) 真诚感谢!
分享