景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-25 19:56
想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。

另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?

谢谢大家!!!
gaoshenghua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-04-13
最后登录: 2021-07-24
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-28 09:51
使用90mm×3+75mm×1四芯电缆