景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-25 19:56
想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。

另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?

谢谢大家!!!
景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-25 19:56
希望各位师傅能各抒己见,谢谢!
景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-28 09:36
谢谢各位的帮助。
我个人依据理论来算,觉得70平方的线已足够,但我在现实中请教了两个师傅,包括楼上也 有师傅说起码得95线,为什么大家的结果不一样呢?

我的敷线方式是:用镀锌线槽。

还想请问大家:电机负载和发热管负载的区别,哪个更吃电流。

安全系数怎么评估呢?

谢谢谢谢谢谢!!!
景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-29 13:10
烦请大家再帮帮忙分析一下。
景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-04 13:42
再次谢谢大家,我还是决定用95线。